醫院防火門關閉的重要(轉載自彰基院訊,作者-彰基勞安室高副主任)

財團法人彰化基督教醫院 勞安室 高俊龍副主任

記得有院內同工曾經這麼問過我,防火門(安全門)平時是要「打開」,還是要「關閉」呢?我很快的回答,依法令規定,出入口的防火門平時要保持關閉,其主要作用在防止火災發生時,可以有效的阻隔火及煙。接著他又問:可是我看到醫院很多的防火門都是打開的,那不是很不安全嗎?

我想,這個問題或許也是大家的疑惑,這時我更需要清楚說明並讓大家了解,醫院各樓層防火門都打開,主要是考量人員(包括患者及訪客)進出的方便。我們醫院很重視公共安全,尤其是防火安全的設置及規劃,為避免火災發生時濃煙擴散,影響患者的避難疏散,故我們在每一道防火門上都裝設可以自動關閉的裝置,只要火警偵煙器偵測到煙霧時,防火門就會立即關閉,所以防火門雖然打開,一樣是很安全的。所以「防火門平時是要保持關閉的」,如果防火門平時要打開,就必需裝設與火警偵煙器連動的自動關閉裝置才是安全的。

近年來,由於醫療院所火災事件頻傳,其中又以民國97年12月17日台北某醫學中心手術室火災案最受矚目,在媒體大篇幅的報導下,重創整個醫院的形象,也引起大家對「醫院」這個原屬最安全的地方的諸多質疑。由於多數舊有建築物的防火門,大部份都保持在「常開」狀態,且沒有裝設可以使防火門自動關閉的裝置,一旦發生火災,在第一時間防火門無法即時自動關閉,將導致濃煙迅速的擴散及竄升,造成人員逃生及避難上的困難。因此,防火門(自動)關閉是可以有效阻隔火災熱源,將火災控制在防火區劃內,不致延燒或引燃另一火場。

門扇或門樘標示,緊急時,「安全門可隨時自動關閉」等文字

防火門目前廣泛運用於各樓層樓梯間及防火區劃出入口,如果使用合格的防火門並落實防火區劃及孔隙填塞,防火門可以有效阻止並延緩火勢蔓延及濃煙的擴散,對於火災的損害可以有效控制,同時也可以減少人員及財物的傷亡。如果防火門平常保持開放且未設置自動關閉裝置,在火災發生時防火門是開著的,那就形同虛設。因此,設置防火門並不能完全確保消防安全,關鍵是在於如何使防火門在火災發生時,能處於關閉狀態或自動關閉,所以重視並了解防火門自動關閉的設置是相當的重要。本院為提高防火安全,並防止火災時濃煙漫延擴散,將全院數百座防火門加裝自動關閉裝置,讓到院就醫的患者能有安全的就醫環境,並於每一道防火門上清楚標示「請隨時關門」或「安全門可隨時自動關閉」等文字,以隨時提醒院內人員遵循及注意。

防火門按照開啟的狀態分為「常時關閉式防火門」及「常時開放式防火門」二種,依法令規定,防火門平時須保持關閉,當有人員進出時,防火門經開啟後不管角度幾度,放手之後門就會自動關閉;如防火門平時保持開放,遇緊急時應可隨時自動關閉,也就是利用偵煙感應器連動或其他方法控制之自動關閉裝置,使於火災發生時防火門能自動關閉,有關防火門之相關規定如下:

1. 常時關閉式防火門,如圖2所示:

(1)免用鑰匙即可開啟,並應裝設經開啟後可自行關閉之裝置。

(2)單一門扇面積不得超過3平方公尺。

(3)不得裝設門止。

(4)門扇或門樘應標示常時關閉式防火門等文字。

防火門保持關閉,於門扇標示「請隨手關門」等文字,提醒院內人員遵循及注意

2. 常時開放式防火門,如圖2及3所示:

(1)可随時關閉,並應裝設利用煙感應器連動或其它方法控制之自動關閉裝置,使能於火災發生時自動關閉。

(2)關閉後免用鑰匙即可開啟,並應裝設經開啟後可自行關閉之裝置。

(3)採用防火捲門者,應附設門扇寬度在75公分以上,高度在180公以上之防火門。

偵煙感應器連動自動關閉裝置,於火災發生時防火門可自動關閉

醫院內部隔間多元化及動線的複雜程度有別於一般行業,尤其,醫院內病患的類型眾多,很多都是行動不便或需依靠旁人攙扶的患者,一旦發生火災,如何在短時間內,有效確保避難行動及人員安全,本院除了靠平時落實的自衛消防編組訓練、防火演習、消防器具演練及人員應變能力外,設置完善的防火門及時關閉裝置,可有效延緩火、煙的擴散及降低人員傷亡,亦是成功的關鍵因素。醫院是患者治療及休養的主要場所,其安全性應是最基本的要求,在近年醫療院所火災事件頻傳,每一次的火災意外事件,都值得我們深思、檢討及改進。因此,任何醫院的火災意外事件,本院都會引以為鑑,並以這些實際案例進行檢討及改善,以降低醫院火災意外的發生。

參考資料

內政部消防署全球資訊網 http://www.nfa.gov.tw/

發表於 消防技術 | 發表迴響

這是一個可以暢所欲言的平台,歡迎各位先進踴躍提出意見!!!

  對於防火區劃之重要性,防火門自動關閉之建議或有其他消防見解新知,歡迎各位先進踴躍提出意見,網站管理人員將會稍微排版及修飾,並將 您的建言發表於版面上。

發表於 消防技術 | 發表迴響

防火門保持常閉及防火門自動關閉器之重要性探討

防火門保持常閉及防火門自動關閉器之重要性探討

  防火門依法應保持關閉,以防止火災時煙火的竄升。但生活中部份場所為方便通行並鼓勵爬樓梯多運動而將防火門保持常開。若火災發生時防火門是開啟的,煙及火將快速竄升,瞬間內整個建築物會被擴散的濃煙所淹沒,安全梯因濃煙的竄升而失去逃生的功能,此時在上樓層的人將坐以待斃或是僅能靠其它非常危險的方式逃生。火災擴散後,隨後趕到的消防隊因濃煙的彌漫無法正確判斷火源位置,而大量射水,使得建築物除火損外還遭受嚴重的水損。

  假如火災發生時,防火門依法保持關閉或設有防火門自動關閉裝置時,火及煙將被控制於該區域或當樓層排煙設備才能有效的針對濃煙區排煙,自動撒水設備才不致於因災區擴散而造成水量及水壓不足,安全梯及緊急昇降機才能發揮避難逃生及搶救的功能。火災的損害及生命的危害將因有效的區域控制而大大的降低。

  所以防火區劃是非常重要的,而防火門自動關閉是防火區劃重要的一環。以最近的火災損失傷亡案例,皆因防火區劃及防火門未自動關閉造成的重大的損失及傷亡。如台中金沙大樓因緊急昇降機間之防火門未自動關閉,前往查看的2位人員被煙嗆死於緊急昇降機內;台大醫院開刀房旁庫房的一場“小火災“,因區劃不完整濃煙及火苗竄升至開刀房,造成手術中病人死於濃煙中,另消防隊一到,因大量射水火是滅了,而設備也全毀了。

  政府有鑑於此,開始推動建築物消防安全提昇防火區劃,要求隔間材料及防火門需有防火時效及阻熱性功能,但僅嚴格要求材料設備性能,其配套依法應執行防火門需保持常閉或常開式防火門需設自動關閉器。因「建管」「消防」主管單位權責歸屬模糊而相互推責,並未落實執行。相對的建築物每年的建築安全檢查及消防安全的檢修申報技師也都因責任歸屬模糊而避開檢查。如此已嚴重降低建築物建安檢查及消防檢修之功能。

  「建安」與「消安」之權責模糊,造成每次小火災發生皆讓生命或財產損失慘重,如此絕非百姓之福,相信大有為的政府、肯負責的公務人員在短期內能為了百姓和後代子孫建立起一個更安全的居住環境。

發表於 消防技術 | 發表迴響

耐火門≠防火門 防火門=耐火門+火災自動關閉

耐火門≠防火門 防火門=耐火門+火災自動關閉

一位建築人與防火門廠商的對話如下:
甲:做為一家專業生產「防火門」的廠商,請問你們生產的門能保證「防火」嗎?

乙:當然「防火」!我們生產的防火門都經過政府指定單位檢測試燒,且都附有防火時效及阻熱性證明文件,本公司還投保一億元產品責任險呢!

甲:火災發生時,你們生產安裝的門假如是開啟狀態,還能防火嗎?保險公司會理賠嗎?責任由誰負責?

乙:開啟的門當然不能防火,這是一個常識,但那不是我們的責任。

甲:請問那是誰的責任? 

乙:可能是……
是建築師?電機技師?消防設備師未依法設計嗎!?
是建設公司或營造商為了降低成本偷工減料嗎!?
是消防設備師士違法蓋章或是未依法檢查不實申報嗎?…..還是公務人員執法不力!!?
請不要因為您的疏忽而造成…而造成…!!!

發表於 消防技術 | 1 則迴響